에너지/열교해석관련 질문

열관류율 계산프로그램에서 OSB 열전도율

1 최홍열 4 5,332 2013.07.18 23:57
열관류율 계산 프로그램을 쓰다보니 OSB 판재를 선택하여 삽입하니 열전도율 값이
 자동 입력되지 않더군요. 물론 아래의 SAMPLE을 보면 0.13이라는 값을 찾을 수는 있습니다만
 오류 수정차원에서 말씀드려봤습니다.
 항상 협회 홈페이지를 보면서 많은 것을 배워가고 있습니다.
  감사드립니다.

Comments

M 관리자 2013.07.19 00:08
아.. 네.. 확인하였습니다. 빠른 시간내에 수정하도록 하겠습니다..

지적 감사드립니다.

자주 놀러와 주세요.. ^^
1 최홍열 2013.07.19 14:56
한가지만 더 여쭤봅니다.
 목조주택의 레인스크린 같은경우 엄밀히 따지면 중공층에 간격조정을 위한 목재(일명쫄대)가
 들어 가야 하는데요, 이부분을 2X6 스터드벽체+R19 와 같이 중간재 형식으로 넣어서 계산하는
걸로 생각하니 열전도율이 없고 열저항값만 있는 중공층에 대한 계산은 어떻게 해야 할지 궁금해 졌습니다.
  물론 무시할 정도의 값이라고 생각이 들지만  보다보니 궁금해지네요
M 관리자 2013.07.19 16:28
일단 OSB 오류사항 수정해 놓았습니다.  덧붙혀서 손보는 김에 재료의 삭제도 쉽게 할 수 있게 수정하였습니다.  재료를 지우고, "계산하기" 버튼을 누르면, 삭제된 재료는 계산에서 빠지도록 했습니다.  오류를 찾아주셔서 다시 한번 감사드립니다.
------------------------------------------------
물리적으로는 중공층부터 외부까지는 열관류율의 합산치에서 제외되는 것이 맞습니다. 그러나, 우리나라의 법으로는 산입을 하도록 되어져 있습니다. (유럽에서는 제외)

이 계산은 말씀하신데로 스터드벽체에 중간재성격으로 하는 것과 동일하게 하면 되나, 문제는 공기층의 열저항이 거의 무시해도 될 정도라는 것입니다.(이 열저항은 법으로 정해 놓은 값입니다.) 그러므로 어차피 공기층의 열적 성능이 무척 낮다고 보고 있기 때문에 쫄대에 의한 열교를 궂이 계산하실 필요는 없으십니다.

즉, 법적으로는 쫄대보다 중공층의 열적 성능이 떨어지기 때문에 엄밀히 이야기하면 쫄대는 단열성이 있고, 공기층을 열교라고 보아야 하는 웃지 못할 상황인 것입니다.

그러므로, 공기층 내의 목재 쫄대 등은 입력에 완전히 무시하셔도 무방합니다.

감사합니다.
1 최홍열 2013.07.19 18:00
언제나  명쾌하고 빠른 답변에 감사드립니다. ^^