하자관련 질문/사례

컴포벤트 전열교환기 불쾌감

1 정덕구 3 1,424 2022.01.08 18:42

안녕하세요

 

작년 공동구매를 통해 컴포벤트 전열교환기를 구매하였고

작년 12월 설치를 마무리 하였습니다.

 

문제라기보다는 불편함이라 표현하는것이 맞을듯 합니다.

1. 실내에 공급되는 공기가 차갑습니다.

2. 필터박스를 기준으로 위,아래 배관에 결로발생합니다.

 

잡자재 담당자와도 통화를 하였지만, 개인차에 의한 부분이라

특별한 조치를 받지 못하고 있습니다. 이럴경우 어떠한 부분을

잡자재에게 연락해서 점검을 받아야 될지 문의드립니다.

 

전열교환기는 비 난방구역인 다용도실에 설치되어 있습니다.

보일러 세팅은 24도 설정되어 있고, 디스플레이는 25도로 표기되고

있고 전열교환기 컨트롤러에는 25.5도 습도는49~53프로 정도로

표기되고 있으며 개인적으로 가지고 있는 온습도계로는 23도, 습도는 50~53프로 정도로 표기되고 있습니다.

 

전열교환기에 실내 디퓨저를 통한 공기온도는 24도정도로 세팅되어 있습니다. 초기 17.5도에서 불쾌감에 따라 순차적으로 올라가

지금은 앞써 말씀드린 것처럼 24도로 설정되어 있습니다.

 

건축물은 작년 12월에 완공되었으며, 패시브주택은 아니지만

패시브를 지향하며 많은 부분들을 적용하였습니다.

창호는 엔썸, 현관문은 살라만더이며 기초단열은 압출법200미리

외벽은 비드법 2종3호 200미리, 지붕은 역전지붕으로 압출법 200 미리, 그외 배관이 외벽을 관통하는 부분에는 기밀테입 시공입니다

 

Comments

M 관리자 2022.01.08 21:22
토출 공기의 온도가 20도를 넘을 경우, 기기 자체는 정상적인 상태라고 볼 수 있습니다.
다만 개인차에 따라서 풍속으로 인한 불쾌감이 있을 수는 있기에, TAB를 한 집이라면.. 풍량을 약 30% 정도 낮추어 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다.
이 부분도 잡자재에 요청을 하면 출장 서비스를 할 수 있을 것 같습니다.
9 잡자재 2022.01.08 23:03
안녕하세요. 잡자재입니다
먼저 불편을 드려 죄송합니다.
구입하신 450v모델은 1.2kw의 애프터히터가 내장되어있으며 이를 PID제어함으로 토출구의 온도편차는 매우 작습니다. 하지만 기기가 오작할 가능성도 배제할 수는 없습니다. 해당부분에 대해서는 빠른 시일안에 방문하여 온도를 실측하여 조치해드리겠습니다. 히터가 이상없이 작동한다면 풍속으로 인한 불쾌감으로 이는 관리자님이 말씀하신 것처럼 풍량을 조금 줄이는 방법이 최선인 것 같습니다.
배관의 결로는 현장을 다시 방문하여 확인해보겠습니다만 실내습도를 조금 낮추어보시길 권장드립니다. 말씀해주신 것처럼 건물의 단열재는 200mm에 육박하지만 환기장치와 배관의 단열재는 30mm정도 밖에 되지 않습니다.(이마져도 수입환기장치들에 한해서입니다.)
 겨울철 권장되는 온도와 습도가 20도에 50프로이며 이 때의 노점온도가 9도 정도입니다. 현재 거주하고 계신 실내온도 25도에 상대습도 50프로의 노점온도는 14도 정도로 30mm 정도의 얇은 단열로는 환기장치 본체와 배관 표면의 결로를 막기가 어려운 현실입니다. 지난 방문때 말씀드렸듯이 다용도실의 문을 아주 조금 열어 국소적으로라도 실내습도조절을 부탁드립니다.
G 정덕구 2022.01.10 08:26
관리자님 문의답변 감사 드립니다.
잡자재님 답변 감사드리고 연락 드리겠습니다