하자관련 질문/사례

방화문 현관문 개폐문제

안녕하세요.

올해 11월신축아파트  입주했는데

 

방화문 개폐 문제로 문의드립니다.


동영상 보시면 한번은 안 열리다가 

안쪽으로 당기고 난후 밀고나니 열렸습니다.

 

그 후 한번은 다른 영상보시면 안쪽으로 당기고 나서도 안열리다

억지로 열다시피해서 열었고요

 

입주자카페보니 문이 꽉 안닫혔다고 해서

유압조절을 해서 문이 조금 쾅닫히게 조절했습니다.

그 후 안열리는 건 사라졌는데요(안쪽으로 별도로 당길필요없이)

(1.근데 다른 영상에 안쪽으로 당겨도 안 열린건 왜일까요?)

 

문제는 원래 문은

2. 천천히 닫혀도 꽉 닫혀야 하는게 아닌지?

3. 현재 꽝닫히게 해도 밀때 뭔가 퍽 걸리는 느낌이 나면서 열립니다. 다만 또 안쪽으로 당기고 밀면 부드럽게 걸리는거 없이 밀리면서 열려요...

 

원인이 무엇이고 하자신청은 어떻게 해야할까요?ㅜ

Comments

9 잡자재 2021.12.20 23:23
문틀에 가스켓이 있을꺼에요. 고무패킹처럼 생긴 겁니다. 아마도 손으로 잡아당기면 쉽게 빠질겁니다. 그 고무가스켓을 빼고 한번 해보셔요.
만약 가스켓을 빼고 쉽게 열린다면 가스켓이 문을 밀고있어서 손잡이를 눌렀을때 문안으로 들어가야하는 부속이 땡겨지지 않는 겁니다. 그럼 문틀중앙에 은색 부속을 아주 약간 더 밖 방향으로 옮겨달거나 살짝 갈아주시면 됩니다.
일단 가스켓을 빼고 한번 열어보시면 좀 더 명확해 질 것 같습니다.
G 조창현 2021.12.21 11:16
겨울철에는 압력차이 때문에 이런 현상이 생길 수 있습니다. 특히 문이 닫힐때 끝에서 뭔가 튕기는 느낌이 있다면 거의 90%입니다. 베란다 창문을 약간만 열고 문을 열고 닫아보세요.
G 하자찾자 2021.12.24 01:02
답변 감사합니다
첨부파일의 길이를 조정하고 나니 고쳐졌어요!!
문도 천천히 닫혀도 꽉 닫힙니다^^
M 관리자 2021.12.24 10:01
ㅎ.. 다행이고, 감사합니다.~