하자관련 질문/사례

방바닥 습기

G 소머즈 11 1,178 2021.09.21 11:50

안녕하세요? 

40년된 노후 단독주택입니다

예전에 방하나만 따로 세를 주던곳이라 별도 보일러 설치 했던 방인데 10년간 그 방을 사용하지 않았어요

추운겨울을 몇해 지나면서 보일러 관리가 안되서 몇년전에 보일러 연결을 빼두었습니다

그런데 언제부터였는지 모르겠지만 그 방의 바닥에서  습기가 고입니다

2년전 집수리를 하면서 장판을 새로 깔았는데 

장판아래 계속 습기가 생기고 벽까지 타고 올라가 벽지도 곰팡이가 생기네요

장판을 걷어두면 습기가 마르는데 깔면 다시 습기가 생겨요

전 이방에 보일러를 틀면 방바닥이 마를까? 싶어 보일러를 다시 설치하고 가동하려 하는데

카페 글을 찾아보니 보일러를 트는것만이 능사는 아닌거같네요

그방은 아직도 사용을 안하고 있는데

 

여쭙고 싶은 질문은

 

1. 장판을 걷고 1년이상이라도 그냥 말리기만 하면 되는건지?

 

2.아니면 보일러 시공을 다시 하는게 나은지?

 

3.만약 보일러 시공을 하게 되면 10년쯤 쓰지 않고 보일러 연결 호스를 빼두었던 상태라 엑셀을 다시 깔아야 하는지?

 

4.별도 보일러를 설치하면 관리하기 어려워서 기존 방3+거실에 사용하는 보일러에 추가로 연결해서 사용할 수 있는건지?

(이럴경우 엑셀작업을 모든 방에 다 해야 하는지?)

 

5. 기존 방3+거실의 바닥 엑셀도 20년이 넘어서 

이번에 다 같이 바닥공사를 하는게 나을까요? ㅠ

 

Ps 그방과 접한 옆방도 벽과 바닥쪽이 습기가 생기기 시작했어요 ㅠ

 

두서없는 질문 죄송하지만 귀한 답변 기다리겠습니다

감사합니다 

Comments

M 관리자 2021.09.22 12:43
일단 보일러 배관의 누수 여부를 먼저 검사해 보시는 것이 좋겠습니다.
나머지는 그 확인이 된 후에 어떻게 할 지를 결정할 수 있는 거라서요.
G 소머즈 2021.09.22 20:40
답변 감사합니다^^
방이랑 보일러랑 연결된 배관을 빼둔지  2년이상 지났는데도 보일러 배관 누수 여부를 검사해봐야 하는 건가요?
M 관리자 2021.09.22 20:47
아.. 죄송합니다. 본문에 해당 내용을 놓쳤습니다.

---------------------
1. 장판을 걷고 1년이상이라도 그냥 말리기만 하면 되는건지?
▶ 네 그러시면 되실 것 같습니다.
 
2.아니면 보일러 시공을 다시 하는게 나은지?
▶ 네 위의 방법 보다 보일러를 가동하는 것이 더 나은 방법입니다.
 
3.만약 보일러 시공을 하게 되면 10년쯤 쓰지 않고 보일러 연결 호스를 빼두었던 상태라 엑셀을 다시 깔아야 하는지?
▶ 그렇지는 않습니다. 보일러에 다시 연결만 하시면 되세요.
다만 맨 아래 적으신 것 처럼 내구년한이 다 되었으므로, 전체 바닥 공사를 다시 하는 것을 추천드립니다. (물론 비용이 된다는 가정하에...)
 
4.별도 보일러를 설치하면 관리하기 어려워서 기존 방3+거실에 사용하는 보일러에 추가로 연결해서 사용할 수 있는건지?
(이럴경우 엑셀작업을 모든 방에 다 해야 하는지?)
▶ 이 것은 제가 잘 이해하지 못했는데요. 기존 보일러 배관을 빼기 전에는 하나의 보일러로 모든 방을 사용했던 것이라면.. 지금도 그냥 연결하시기만 하면 되세요.
 
5. 기존 방3+거실의 바닥 엑셀도 20년이 넘어서 이번에 다 같이 바닥공사를 하는게 나을까요? ㅠ
▶ 위의 답변과 같으나.. 연결 전에 누수검사(공압검사)를 한번 하시고 연결하시는 것이 좋겠습니다.
6 gklee 2021.09.22 21:02
관리자님 말씀하신 내구년한은 바닥 엑셀파이프의 내구년한이 있다는 말씀이신가요?
M 관리자 2021.09.22 21:18
네 그렇습니다.
G 소머즈 2021.09.23 22:24
답변 감사합니다
답변글 4번에서
누수되는 방만 별도 보일러 사용했고
보일러 배관빼놓은 상태라
다른 방들 보일러에 추가로 연결할 수 있는건지를 여쭤본거였습니다
M 관리자 2021.09.23 22:26
아.. 그럼
1. 그 누수되는 방의 크기가 얼마여요?
2. 분배기 구멍에 여유는 있나요?
3. 나머지 방들은 하나의 보일러 였나요?
G 소머즈 2021.09.27 14:29
제가 여쭤보고는 답변을 빨리 못드려 죄송합니다.
1.방크기는 3100*3500 정도 되는거 같습니다.
2.혹시 분배기 구멍에 여유가 없으면 추가로 설치가 가능할까요?
어차피 나머지방들에 설치된 기존 보일러도 오래되서 바꿔야 할 거 같거든요.
3. 나머지 방들은 하나의 보일러로 연결되 있습니다.

매번 바쁘신데 답변 주셔서 감사합니다.
M 관리자 2021.09.27 17:05
네 그럼 하나로 엮어도 괜찮습니다.  분배기는 숫자에 맞게 교체를 하시면 되고요.
G 소머즈 2021.09.29 08:10
답변 감사합니다
시공 끝나면 다시 정리해서 글 올리겠습니다
M 관리자 2021.09.29 08:32
감사합니다.