하자관련 질문/사례

벽체 시공 하자 질문드립니다.

1 감사합니다여러분 4 565 2022.10.02 00:12

다른 분들 사례로 많은 도움을 받았습니다.  정말 감사드립니다.

게시판에서 비슷한 안방벽체 시공하자는 찾지 못하여 이렇게 고견 여쭙습니다.ㅜㅜ

질문이 많아 정말 죄송합니다. 모르는 것이 많아 답답하여 잠 못 이루는 밤입니다.

 

A. 우선 문제를 말씀드리겠습니다.

방 모양 자체는 거의 직사각형으로 큰 문제는 없으나, 샷시와 석고벽 라인이 점차 안으로 좁아지는 형국입니다. 좁아지는 정도는 대략 3센치미터 전후입니다. 방길이는 4.2미터입니다.

자세히 봐주시면 바닥마루가 세대사이 내력벽쪽으로 갈수록 좁아지는 것을 확인하실 수 있습니다.

마찬가지로 샷시도 있는 마루부분이 석고벽쪽으로 갈수록 사라지고 좁아지고 있습니다.

 

B. 하자팀에서 제안한 바를 말씀드리겠습니다.

1. 우선 석고벽쪽은 뜯어서 80mm 정도되는 단열재 부분을 1~2cm정도 깎아내고 수정한다고 합니다. 

타당하고 적절한 제안인지 여쭙고 싶습니다.

 

2. 샷시쪽은 프레임은 제거가 불가능하다, 골조올리고 가장 먼저하는 작업이라 모든 주변을 다 부수고 진행해야 해서 어렵다. 포기해라, 없어지는 마루쪽만 티안나게 해주겠다. 샷시팀은 샷시는 문제가 없다,  마루를 잘못깔았다(집 전체 마루가 다 연결되어있는데 제가 보기에 마루는 잘 깔았습니다)라고 합니다.

하지만 리모델링 할 때 프레임도 뜯고 하는것 같은데 그렇게 어려운 시공 맞습니까? ㅜㅜ

 

3. 샷시를 닫을 때 벽쪽 레일에 걸려서 딱 소리가 납니다. 이것을 아래 창호 레일틈사이 파란 동그라미친 곳에 디귿자브라켓을 억지로 박아벌려 해결하였습니다. 밖에서 보면 브라켓 박힌쪽만 불룩합니다. 프레임 자체가 틀어져서 생긴 문제라고 볼 수 있지 않습니까? 

 

이상입니다. 많은 질문 중 한가지라도 알려주시면 정말 감사드리겠습니다. 감사합니다.

 

 

타아파트 창틀.jpg


 

벽 불룩.jpg

 

KakaoTalk_20221001_223831162.jpg

 

KakaoTalk_20221001_223831162_01.jpg

Comments

M 관리자 2022.10.02 10:39
우선 방이 직각인지 확인해 보셔야 할 것 같습니다.
즉 창을 비롯한 마감선이 틀어진 것인지, 아니면 마루가 잘못 시공된 것인지...

여기에 따라서
1. 마루를 다시 할지
2. 창까지 모두 들어내고 다시 시공할지
3. 그냥 살지

이 셋 중에 하나일 것 같습니다.
만약 벽면에 손을 댄다면 창은 그대로 두고 벽의 마감만 바꾸는 것은 더 이상하게 보일 수도 있습니다.

다만 기능의 하자는 아니기에 그냥 둘 수도 있고요.
창의 경우 소리가 나서 손을 보았는데, 프레임이 불룩해 졌다는 것은 지금 사진으로는 어떤 의미인지 판단이 어려웠습니다.
1 감사합니다여러분 2022.10.02 18:36
고견 감사드립니다. 금일 레이저수평계와 거리측정기로 확인한 결과 벽체와 샷시의 문제는 없었습니다. 아주 놀라웠습니다.
알고보니 방바닥 방통 수평문제로 인한 울퉁불퉁함이 강화마루가 조금씩 오차가 생기면서 안방에 이르러 그 오차가 커진 것이었습니다. 그로 인한 착시로 벽이나 샷시가 삐뚤게 보였던 것이었습니다. 그래서 강화마루 다뜯고 폴리싱타일로 교체하여 해결하기로 하였습니다. 감사합니다.
1 감사합니다여러분 2022.10.02 18:41
샷시 딱 소리는 창문의 상하길이가 짧아 천장쪽 레일에 간신히 물려있는 상태에서 발생한 이격이 문닫히기 직전에 레일에 걸려 발생하는 충돌음이었습니다. 샷시 하자로 밝혀졌습니다. 감사합니다.
1 청개구리샤시 2022.10.02 20:15
1. 실내 마루와 창호의 좌,우 가로 길이가 다른 것은 골조(or벽돌)이 틀어졌거나 샤시시
  공 시 바닦면의 바닦먹을 기준으로 시공되지 않을 가능성이 높습니다.

2. 해결방안은 실내에서 좌, 우의 편차가 큰 쪽의 창호를 실내로 수정하는 방법이 있습니다.

3. 샷시 닫음 시 딱 소리는 창틀이 휘거나 창짝이 휨(벤딩)현상이 발생할 때 일어나는 현상
    으로 거울을 창호에 수직으로 대어보면 확인 할 수 있습니다.
  원인은 제품자체의 벤딩, 보관이나 운반중 발생, 시공중 발생할 수 있습니다.