하자관련 질문/사례

욕실 천정 단열 질문드립니다.

1 감사합니다여러분 3 1,788 2022.10.02 00:07

KakaoTalk_20221001_235235234_05.jpg

 

KakaoTalk_20221001_235235234_06.jpg

 

KakaoTalk_20221001_235235234.jpg

 

KakaoTalk_20221001_235235234_01.jpg

 

KakaoTalk_20221001_235235234_03.jpg

 

KakaoTalk_20221001_235235234_04.jpg

 

신축아파트 욕실 천정사진입니다.

도면도 없이 사진만 올려 죄송합니다.  아직 준공도면이 나오지 않았습니다 ㅜ

 

제가 생각하기에 2가지 문제가 있습니다.

1.  천정의 단열재 시공이 전혀 되어있지 않음.

2. 배관과 시멘트사이틈이 우레탄 폼이나 실리콘으로 메워져있지 않음.

 

1번 문제의 경우 타아파트에서는 스티로폼 단열재나, 우레탄폼으로 시공되어있는 것을 보았습니다.

하지만 시공사에서는 벽체의 단열재를 충분하게 사용하였고, 단열성능이 충족되어서 걱정안해도 된다는 입장이지만 상식적으로 난방이 되지 않는 욕실의 차가운 시멘트와 욕실의 풍부한 습기가 만나면 결로가 당연히 생기지 않겠습니까?

 

2번문제의 경우 틈새로 악취와 습기가 다른 구역으로 확산할 것 같습니다만, 시공사에서는 이중배관으로 시공하여 문제없다는 입장입니다. 마찬가지로 이해가 가지 않습니다.

 

간단하게라도 전문가의 고견 여쭙고 싶습니다. 감사합니다.

 

 

 

Comments

G 미소 2022.10.02 09:24
1번.옥상층 세대가 아니면 단열에 있어 큰 문제가 없는 것으로 외부단열이 잘  돼 있다면 추가로 천정에 30cm정도 단열재가 시공이 되었으면 더 좋았겠죠.
2번.간단하게 폼은 빈공간을 꽈 채우고 붙착하는 역할을 실리콘은 방수와 붙착기능을 합니다.
M 관리자 2022.10.02 10:47
1. 위의 댓글과 같이 탑층 천장이 아니라면 단열재는 필요로 하지 않습니다. 법적으로 요구되는 단열재는 이 구조바닥의 상부 (윗 집의 바닥)에 있습니다.

2. 이 역시 정상적인 결과입니다. 전문용어로는 슬리브라 하는데요. 틈새가 벌어져 있는 것 처럼 보이지만 플라스틱 슬리브의 형태가 그러합니다.

-----------
어느 아파트인지 모르겠지만, 화장실의 조적면 전체를 몰탈 미장 등, 전반적인 마감의 수준이 상당히 양호하고 상위권인 마감입니다. 최근에는 이렇게 하는 시공사가 늘긴 했으나, 아직 많은 시공사가 벽돌면 그대로 남겨 두고 윗 집 소변보는 소리가 들리게 내깔겨 두고 있는 형편이라서요.
1 감사합니다여러분 2022.10.02 18:39
감사합니다 의심암귀가 문제였군요 다행입니다.ㅎㅎ