하자관련 질문/사례

유리와 창호틀의 이격상태 좀 봐주세요 그리고 유리마크 추가질문입니다

G 홀리몰리 2 1,068 2022.10.03 10:21

1. 지금 아파트 앞유리 전체를 교체했고  다시 그러고도 저번에 문의드렸듯이 간봉코너간격이 벌어지고 틀안에  유리 코르크마개가 보이는 등  복층 유리안의  얼룩생김 및 스크래치로 두번째 교체를 했습니다.  여전히 스크래치는 있고 유리 먹힘 같은 일그러짐 있었으나 유리대표님이 말도 좋게해주시고 해서 그냥 포기하고 넘어갔습니다.

2. 근데 간봉이랑 창호랑 이격이 나있는데 대부분 이러해서 고민입니다.  하자인건지 모르겠고 추후에 문제가 될지도 모르니 고민이라서요.

사진처럼  유리 간봉만 봤을때  간봉이 유리창호틀보다 더 짧습니다. 그래서 코너 일직선이 없고 이격이 생기는데  

저번유리는 다 일치된 상태였거든요.. 하자인지 알려주셔요..

3. 유리마크입니다.

원래 내부유리는 B종 U3ㅡ2   2류가 맞고 

외부유리는 A종이 들어가야하는데  이번교체유리는  전부다 B 종 표시입니다.

로이유리 구분법이라해서 후레쉬로 불빛부추어보면 창가로부터 두번째  색상이 다르다고 나와 했더니

외부유리는 전부 백색이고 

내부유리 또한 일부는 백색 또 일부는 푸른색을 뛰는것도 있습니다.

 

로이유리 테스터기해야정확하겠지만  

 

유리마크를 잘못찍을수있나요?

유리시공업체가 전부 B종으로 줄리는...없지 않을까요?

Comments

G 홀리몰리 2022.10.03 12:36
사진을 다시 찍어올립니다.
위에 사진들은 유리가 내려간것처럼 보여  이겨보다는 내려간걸로 보일수있는것같아
아래의 사진을 다시올려요  이 상태를 말씀드렸습니다
M 관리자 2022.10.03 18:21
2. 원래는 프레임 속에 유리의 간봉이 다 묻히는 것이 정상(?)입니다. 그러나 우리나라 아파트 유리 시공을 할 때 이 것을 지키는 비율이 극히 낮은 것이 현실입니다. 현실을 인정하자니 조금 짜증이 나고, 그렇다고 이를 하자로 규정하고 교체를 요구하자니 과정이 번거롭고... 그런 집들이 많습니다.
이로 인한 2차하자는 겨울철 간봉을 따라서 결로가 생길 수 있습니다. 물론 생활습도와 관련된 것이라 확률이긴 하지만요...
이를 어떻게 할지에 대한 판단은 직접 하셔야 할 것 같습니다.

간봉과의 접합부가 벌어져 있는 것도 아쉽기는 하지만 기능에 문제가 생기지는 않습니다. 그러므로 이 것은 넘어가셔도 괜찮습니다.