하자관련 질문/사례

대수선 중 옥탑 누수

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=20237

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=20249


옥상층 바로아래층에 일부 벽에 누수가 있어  방수의 의미는없지만  천장을 먼저 경질우레탄폼 시공했더니  이후에는 비온 뒤 옥상 저런부위에서 물이 스며나오는 모습이 보였습니다.   옥상층 아래층, 계단실과 접하는 부분은 지금도 저렇게    물에 완전히 젖어있는데요..   굴뚝? 처럼보이는 부위와   계단실 상부(우레탄방수는 완료) 가 문제라고 할수있을까요?   혹시 진단을 받게된다면 어떤업체가 도움이 될지 부탁드립니다ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2022.10.04 09:24
지금 사진에서는 옥상 바닥에서 우레탄방수가 벽면까지 올라가 있지 않아 보이는데요. 이 것이 최종 방수 공사가 끝난 사진인가요?
G 대수선 2022.10.04 09:34
저 이후에,  저 레벨 대비 조금 위까지 우레탄방수를 완료하기는 했습니다. 그럼에도 옥상 아래층 벽이 계속 젖고 있습니다.
M 관리자 2022.10.04 09:38
그 조금 위가 어디까지 인지 모르겠으나...
지금 정보로 의심이 될 만한 곳은 아래 위치입니다.
M 관리자 2022.10.04 09:38
나머지는 바닥에서의 문제로 보이는데... 옥탑의 외벽과 만나는 부분에서 물이 고이는 곳이 있는지 봐주세요.
G 대수선 2022.10.04 09:56
저 부분은 스타코와 코르크의 경계면인데, 경계면 처리를 잘 한다고 해도 코르크가 흡수한 빗물이 저 사이 벽을 타고 흐를 가능성이 있어보이는데... 좋은 방법이 있을까요 ㅠㅠ
M 관리자 2022.10.04 10:03
우선 해당 부위의 문제인지를 먼저 파악해 보신 후에, 차후 대책을 이야기해야 할 것 같습니다. 가까이서 찍은 사진도 필요하고요...

그리고 많은 사진을 새로 올리는 것이 아니라면 글의 일관성을 위해서 같은 글에 댓글로 올려 주시면 감사하겠습니다.
G 대수선 2022.10.04 10:13
네 감사합니다... 최대 5개까지밖에 업로드가 안되어... 사진찍어서 다시 한번 조언 부탁드리겠습니다. 늘 많은 도움 받고있습니다. 감사합니다.
M 관리자 2022.10.04 10:29
알겠습니다.

글쓰기 화면의 오른쪽 위에 "사진"버튼이 있습니다. 그 것을 활용하면 무한대로 사진을 올릴 수 있습니다.