통신중계기 설치된 승강기 기계실의 누수문제

G 김미경 1 736 2022.10.04 16:50

오래된 빌라 건물입니다.

 

옥상에 위치한 승강기 기계실 천장에 통신사 중계기가 설치되어 있습니다.

 

면적은 1평 남짓한 공간에 비가 많이 오면 승강기쪽으로 물이 타고 내려오는데,

 

승강기 천장에서도 누수가 될 정도이니 상당히 우려스럽습니다.

 

중계기가 설치되있어 치우고 방수작업을 할 수 없을 것 같은데,

 

눈에 보이는 부분이라도 부분 부분 방수를 하면

 

안하는 것 보다는 나을까요? 아니면 기계실 안쪽에서 방수를 할 수 있는 방법이 있을지요

 

도움주시면 정말 감사하겠습니다

KakaoTalk_20221004_112003587.jpg

 

KakaoTalk_20221004_112003587_01.jpg

 

KakaoTalk_20221004_112003587_02.jpg

Comments

9 잡자재 2022.10.04 21:04
올려주신 사진으로 봐서는 중계기를 철거하기 이전에는 외부에서 방수를 하는 것은 불가능해 보입니다. 내부에서 방수를 하는 방법으로는 인젝션으로 크랙을 보수하는 방법이 있습니다. 인젝션으로 완벽하게 방수가 된다고 장담 할 수는 없습니다만 현재로서는 최선인 듯 싶습니다.