하자관련 질문/사례

커튼월 스팬드럴구간 로이복층유리 열파

G 노혜진 11 4,958 2022.10.07 14:49

진행되고 있는 현장에서 

정남향구간 커튼월 스팬드럴영역의 유리가 파열되었습니다 

유리끼우고 10일정도 괜찮았는데 천장텍스마감을 하고나서

스팬드럴 구간 유리만 파열이 되었다고합니다 

원인이 로이 복층유리내 열상승인거 같은데 설비공간의 열상승을 막고자 백판넬(단열재)시공을하는데 유리까 깨져버리니 어찌해야하는지 모르겠네요 

우선 현장에서는 팩판넬을 떼어놓은 상황입니다

혹시 고수님들의 처리경험이나 대안이 있으신지 궁금합니다 

아래 디테일과 현장사진을 함께 첨부하겠습니다 

디테일상의 사생활 보호 필름은 아직 부착하지 않았습니다 

Comments

M 관리자 2022.10.08 00:14
안녕하세요.
백패널에 공기구멍(weep hole)을 내지 않은 상태인가요? 만약 그렇다면 열파가 자연스러운 결과입니다.
위 아래에 각각 두 개씩 지름 6mm 의 구멍을 내어 주어야 하는데, 백패널에 낼 수도 있고, 측면 멀리온바에 낼 수도 있습니다.
아래 그림을 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.constructionspecifier.com/wp-content/uploads/2021/08/Figure-5_Moses.jpg
G 노혜진 2022.10.12 11:52
답변과 참고자료 감사합니다
만약에 스팬드럴 구간에 단열재를 설치하지 않게되면 어떤 영향이 있을까요?? 백판넬만 사용을 하는 방식으로요
그리고 유리의 경우 반강화유리를 설치해야하나요??
M 관리자 2022.10.12 17:21
그건 건축법의 단열조건 위반이므로 불가능해 보입니다.

커튼월은 여러가지 이유로 반강화유리를 사용하는 것이 좋겠습니다.
1 으뜸 2022.12.20 05:55
관리자님 커튼월 시공시 반강화유리는 외부유리에만 적용해도 괜찮은가요?
커튼월의 내부유리를 일반유리로 하였을때 사람의 실수? 등에 의해 유리가 파손될 확률은 없을까요?
M 관리자 2022.12.20 08:47
네 그럴 확률은 극히 낮습니다. 오히려 외부 균열로 인한 보행자 안전을 위한 조치가 선행되어야 합니다.
1 으뜸 2022.12.20 11:09
감사합니다!
G 공공건축 2023.10.17 17:05
외기직접수준의 단열재충진 backpanel 설치하는 상황으로 복층유리 혹은 로이복층유리 대신 강화유리 단판을 설치하는 것도 추천드립니다.
G 뚜룽 01.12 15:14
강화유리단판 대신 배강도유리는 안될까요?
M 관리자 01.14 07:52
배강도유리(방강화유리)도 가능합니다.
G 띠띠 01.16 16:21
단열조건과 상관없는 부분이라면, 백판넬 부분에 단열재 제외하고 갈바만 시공(내부 설비 등 천장 내부 공간 안보이게...)해도 문제가 없을까요?
M 관리자 01.17 14:39
단열조건과 상관없기가 어렵긴 할테지만, 그러하다면 갈바 시공으로 대체할 수 있습니다.
물론 누수에 대한 대책은 별개로 하고요.