하자관련 질문/사례

외벽 콘센트 결로

1 아로와나 5 796 2023.01.17 09:12

신축 2개월차 아파입니다.

갑자가 방2의 외벽쪽 콘센트1번이 작동하지않아

확인해보니 결로와 콘센트 배선에 쇼트로 보이는 흔적도 있습니다. 방 스위치에서 콘센트 1,2 의 위치를 바꿔 연결해보니

스위치 1번부가 쇼트로 인한? 고장인거까지 확인했습니다.

근데 외벽쪽에 콘크리트안의 복스결로와 콘크리트가 축축해서 하루 열어뒀더니 실온과 직접적으로 만나서 그런지 콘크리트벽에 물방울이 약간 흐를정도입니다.

그냥 하자 접수만 하면 스위치만 바꿔주고 더 해준다면 폼이나 좀 쏴줄거같은데 어떤 방법으로 보수를 해야 앞으로 결로가 생기지 않을까요? 

그리고 도면상 외벽 단열이 저 70mm정도되는 스티로폼이 맞나요?

 

Comments

1 아로와나 2023.01.17 09:13
아랫층 이하는 방2 옆에 한세대가 더있어서 한층에 3세대인데
저희층부터는 옆 세대가 없어 2세대인 구조입니다.
그리고 작은방 창이 남서라서 우측외벽은 서북으로 햇빛은 들지않습니다
1 아로와나 2023.01.17 09:14
추가사진
M 관리자 2023.01.17 17:54
아직도 이렇게 외벽면에 콘센트를 만드는 곳이 있네요..
가장 좋은 것은 그 쪽 콘센트를 죽이는 것이고, 그게 어렵다면.. 콘센트 박스 내부를 폼으로 모두 채우는 방법 밖에 없습니다.
1 아로와나 2023.01.17 19:09
그럼 협회 다른 글에서 본 방화 폼으로 한번 보수해보겠습니다.
소중한 답변 감사드립니다.
M 관리자 2023.01.18 00:00
감사합니다.