하자관련 질문/사례

고층부 로이유리 파손 사진

G 김현기 7 1,199 2023.01.17 15:59

관리자님께서 요청하셔서 사진 올립니다.

 

로이유리 파손건이였고 열파손 의심되어서 문의 드렸는데

 

하부 고정 미비로 보이신다고 하셨는데 현재 필름을 붙여놓은 상태라 하부 세부 사진을 찍기가 곤란해서

 

공사 진행 사진 올려봅니다.

KakaoTalk_20221104_162503794.jpg

 

외부 코킹 완료.jpg

 

유리창 탈거.jpg

 

파손유리창 탈거.jpg

KakaoTalk_20221031_131059753.jpg

 

KakaoTalk_20221031_131059753_01.jpg

Comments

M 관리자 2023.01.17 23:23
작업 사진을 올려 주셔서 감사합니다.
사진 상으로는 특이점이 없었습니다.
다만 앞으로 (비록 비용에 대한 협의가 있어야 하지만) 이 건물 처럼 유리의 안쪽 하단에 라지에이터가 있는 건물은 안쪽 유리도 반강화유리를 사용하는 것이 좋습니다.

열파는 유리 자체의 온도 편차로 인한 원인도 있지만, 내부와 외부의 극심한 온도차이로 생기는 경우가 더 많습니다.
아마도 단열바가 적용되지 않은 커튼월바에 겨울철 라지에이터가 가동될 경우 열파 현상은 두드러 집니다.
그리고 사용자에게도 이 라지에이터 상부에 물건을 올리거나 하는 행위도 지양을 해야 한다고 알려줄 필요가 있습니다. 물건을 올리면 특정 영역으로의 열기 방출이 커지면서 유리에 더 많은 영향을 주기 때문입니다.
G 김현기 2023.01.18 09:17
네 감사합니다. 근데 다만 제가 올라가서 확인해보니 햇빛이 반사가 되는건지 햇빛이 많이 들어오더라구요

실제 사용자가 입장에서는 여름 겨울 상관없이 많이 뜨거울거같은데 햇빛에서 5cm이상 이격되는 블라인드는 내리고 사용해도 될런지요?
M 관리자 2023.01.18 10:13
어두운 색이 아니라면 사용하셔도 무방합니다.
G 김현기 2023.02.08 16:48
네 감사합니다. 근데 반사가 되는건지 유독 저 부분만 열을 더 받는거같더라구요

강화유리로 교체해도 여름에 다시 깨질거같은 불안감이 있어서 유리 교체 이외에 추가로 다른 조치할 수 있는게 있을까요??
G 김현기 2023.02.08 16:55
그리고 로이유리로 시공되어있는 상태인데 꼭 로이유리로 하지않고

단열에 문제가 없다면 일반 반강화유리로 시공해도 괜찮을까요?

6층 외부 커튼월입니다
G 김현기 2023.02.08 16:59
마지막으로 유리 밑에 fcu유닛을 사용하지 않는 상태입니다. 간혹 다른층 외부 fcu 부분이 우풍이 발생해서 찬바람이 들어오는 경우가 있었는데 저 부분도 그랬다면 그 이유로 열파가 발생했을 수도 있을까요?
M 관리자 2023.02.08 21:56
네 외부 케노피의 반사열이 많을 수 밖에 없습니다. 유사한 부위의 유리파손 사례가 꽤 많습니다.
강화유리로 하시면 괜찮으세요. 별다른 조치는 필요로 하지는 않습니다.
로이유리도 하시는 것이 좋은데.. 하실 때 외부 유리 쪽에 하시는 것을 권장드립니다.

FCU 쪽에 들어오는 찬바람이 있다면 파손에 영향을 미쳤을 가능성은 있습니다. 다만 그 것만의 원인으로 보기는 어렵습니다.