하자관련 질문/사례

난방 가동 시, 부엌 바닥 소음(+난방예약기능 오작동)

G 복만이 6 248 01.18 23:09

안녕하세요!


집 보일러 난방과 관련하여 다음과 같은 문제를 겪고 있습니다.

두 가지 문제입니다.

 

먼저, 집구조는 

거실, 방1, 방2, 방3+부엌(난방 열선이 연결되어 시공되었다고 함. 난방을 틀면 같이 따뜻해짐)

로 되어있고,

개별난방, 콘덴싱 보일러, 각방 룸콘을 설치한 지 3년이 채 되지 않았습니다.

 

[문제1] 

메인 온도조절기 난방 예약 오작동 

 - 처음에만 설정대로(전체) 가동되다가 다음 회, 가동 시엔 거실만 꺼지고 나머지 3개 방만 돌아간다거나 거실만 돌아가고 나머지 방은 꺼지는 등 랜덤하게 작동.



[문제2] 

보일러 난방 온오프시, 부엌 바닥에서 쉐에~ 하는 소음이 크게 들리는 문제.

각 방 별로 난방을 온오프하여 소리를 체크해보았는데요.

 

1) 방 전체 난방 가동 시(주로 전체 난방을 함)

- 전체 난방 ON 시, 소리가 안 남

- 전체 난방 OFF 시, 쉐~ 하는 소리 발생.

- 틱(?) 소리가 난 후, 3단계로 점점 소리가 커짐.

 

2) 거실과 방2 난방 ON / OFF 시 소리가 안 남

3) 방1과 방3 난방 ON / OFF 시 소리가 남

 

부엌과 연결된 방3에선 소리가 나지 않습니다.

다만, 부엌 바닥에서 나는 소리가 워낙 커서 다른 방에서도 들립니다.

________________________

 

[생각 1] 

여기저기 사례를 찾아보던 중, 인테리어업 하시는 분의 의견을 보게 되었는데요.

평수보다 훨씬 큰 보일러를 사용하지 않았을 때, 기포가 생겨서 이런 소음이 발생한다는데 

어떻게 생각하시는지요?

그 분의 경운 바닥을 다 뜯어내는 공사를 하였는데도 소음을 잡지 못한 거 같았습니다.

 

[생각 2] 

차압밸브를 분배기에 설치하라는 조언을 이 사이트에서 보았는데요.

저도 비슷한 경우일까요? 

그러하다면 조금만 더 구체적으로 도움을 얻을 수 있다면... (시공 사례로 올려주셨던 블로그는 지하 수도관 감압밸브 교체 건이었는데요.) 

분배기에 차압밸브가 설치된 시공 그림을 얻을 수도 있을지요?
설비업자를 찾으면 바로 방법을 아실지... 참고사례가 워낙 없어 어떻게 설명을 해야할지 막연하게 느껴집니다. 

 

문제 2가지가 한꺼번에 있는데 상관관계가 있을까요? 

구동기가 잘 닫히지 않아 소음이 발생하고, 예약기능도 잘 작동하지 않는 건가하는 생각도 듭니다.

기술적 지식이 전혀 없어 주저리 써보았습니다. 

모쪼록 의견 부탁드립니다. 


새해 복 많이 받으십시오!

Comments

G 복만이 01.19 06:49
+부기
[문제2] 4) 거실, 방2를 함께 가동했을 시에도 소리 X, 예약기능도 맞춘 시간대로 작동.
9 잡자재 01.22 13:14
보일러의 용량에 따른 펌프의 양정차이가 그리 크지 않아 평수에 비해 훨씬 큰 보일러를 설치할 필요는 없습니다.
차압밸브는 각방 온도조절기에 의해 밸브가 닫히면서 닫히지 않는 소수의 배관으로 유량이 집중되어 유속이 빨라지는 정도를 압력차로 인해 조절해줌으로 유속을 효과적으로 조절할 수 있습니다.
분배기 혹은 보일러 하단에 급수와 환수를 차압밸브로 바이패스 시키면 어렵지 않게 설치가 가능하나 직접 하시기는 어렵습니다. 인근 설비업체에 문의해보시는게 좋을 듯 싶습니다.
설치 이미지는 아래 링크를 참조 부탁드립니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000418

예약이 오작동되는 것은 각방 온도조절기 설치 업체 혹은 보일러 업체에 문의하시는게 최선인 것 같습니다.
G 복만이 01.22 19:21
잡자재님 답변 감사드립니다.
설명해주신 부분에서 보일러 원리에 대한 이해의 부족으로 질문 하나 더 드립니다.
'밸브가 닫히면서 닫히지 않는 소수의 배관으로 유량이 집중되어 유속이 빨라' - 이거에 의해 유속음이 발생하는 거라면, 구동기가 완전히 닫혔을 땐 소리가 나지 않아야 하는 게 아닌지요?

저희 집은 구동기가 다 닫히고나서도 5~10분여간 유속음이 들립니다.
모든 방의 난방을 끄더라도 방 하나에는 구동기 불이 들어와있던데요. 밸브 하나가 열린 상태가 기본값이라 그 때문에 유량이 하나의 밸브로 집중되는 것일지요?
9 잡자재 01.23 07:46
구동기가 완전히 닫혀도 밸브하나는 열려있는게 정상입니다. 이건 온수사용시에 열교환기 내부의 순환수가 비등되는 것을 방지라기 위한 로직입니다.
각방 구동기가 다 닫힌 후에도 몇분간 보일러가 작동되는 것은 열교환기에 남은 잔열을 식히기 위한 로직입니다. 에어컨이나 온풍기 등의 전원을 껐을 때 몇분간 팬이 꺼지지 않고 작동하는 것도 같은 이유입니다.
G 복만이 01.23 12:09
보일러 내부의 작동 소리(남은 잔열을 식히기 위한)가 멈추자, 바닥 유속음도 동시에 멈추네요!
보일러 본사 직원분도 유속음에 대한 이해가 없어 난감한 차였는데, 이렇게 문제의 원인에 대해서 짚어볼 수 있게 되어 너무 기쁩니다. 도움 주셔서 정말 감사합니다!!! 잡자재님의 무운을 빕니다.
9 잡자재 01.23 12:39
감사합니다.^^ 복만이님