설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
패시브건축에 필요한 다양한 정보를 주셔서 고맙습니다!
다름이 아니오라,
세미패시브(저에너지주택)을 시공 준비중에 있는 예비 건축주입니다.
주택은 2층 목조주택으로 외벽 2*8, 내벽 2*6, 서까래와 장선 2*12 warm roof 목구조를 지으려고 합니다
1층에 다용도실(보일러실)에 전열교환기를 설치하고 1.2층을 닥트로 연결하여 환기시설을 하려고 하는데, 시공업체 마다 의견이 달라 문의 드립니다.
#1 시공업체 ("경동나비엔 공기청정환기시스템")
1층에 설치한 전열교환기 1대 출력으로 2층까지 골고루 미치지 못하므로 1층과 2층 각기 1대
씩 전열교환기 2대를 설치해야 한다고 함
(문제점 : 2층에는 전열교환기를 설치 적합한 공간이 없음 - 공간확보와 소음 문제)
#2 시공업체 ("스타즈스터링코리아" 환기장치)
1층 전열교환기 1대 출력으로 2층까지 충분히 환기 가능하게 시설할 수 있다고 함
건축주 입장에선 어떤 업체 말이 맞는지 판단이 서질 않아 난감합니다.
1층 전열교환기 1대로 도저히 1.2층 전체 환기밸런스를 유지할 수 없다면 대안으로 "K웨더" 제품인 스
탠드형 환기장치를 1.2층 거실에 1대씩 각기 설치 하는 것도 고려해 보았으나,
여러 용도로 공간이 나누어진 실내구조에 스탠드에어컨 처럼 1대로 전체 공간을 환기하기에는 미흡하다고 생각되고, 내장이 아닌 외부에 노출되는 제품이어서 역시 선택하는데 제약이 따릅니다.
적절한 방법을 알려 주시면 고맙겠습니다.
첨부 : 단독주택 신축 설계도 1부
경동의 제품은 풍량이 작거든요. 그래서 이 규모에서 두 개층을 다 공급하기엔 역부족이라서 그렇습니다.
2층에 설치 공간이 없다면, 선택의 여지는 없어 보입니다.
스탠드형은 주거시설엔 적합하지 않구요.
그리고, 나중이라도 환기덕트 설계 도면이 나오면 다시 올려 주시고, 환기장치 시공사에게 TAB도 해달라고 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
환기덕트 설계도면이 나오면 다시 문의 드리겠습니다.
환기장치를 오래 사용하게 되면 닥트내 먼지나 오염물질이 발생하게 될텐데,
덕트내 청소 방법과 청소 주기 등 사후관리는 어떻게 하나요?
https://www.youtube.com/watch?v=ZrFcYpTfTT4
감사합니다!
환기 밸런스가 정상 운영되도록 설계 되었는지 궁금합니다.
1층 다용도실에 본체(전열교환기)를 설치하려고 했으나 시공사에서 잘못 알아 듣고 2층 수납공간에 설치 하는 것으로 설계했는데,
전열교환기만 1층 다용도실로 위치 변경하면 문제 없다고 합니다.
각 방 급배기로 했는데요.. 1층과 같은 개념으로 각 방 급기, 복도 배기가 되면 좋겠습니다.
죄송하지만,
추가 문의 하나만 더 드리겠습니다.
환기장치 전문 시공사에서 현재 국내에는 잘 알려지지 않은 독일산 "system air"라는 제품이 로타리형으로 가성비가 괜찮다고 추천하는데,
본 제품의 성능 및 특성과 "blau berg" 제품과 비교해서 어느 제품이 더 가성비가 좋은지 추천해 주시면 고맙겠습니다.
여러번 번거롭게 해드려 송구합니다!