이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

3d 프린팅 부스를 두려고 합니다. 환기장치에 관하여..

6 gklee 11 1,058 2022.02.04 03:38

집 전체에는 이미 환기장치가 가동중이나, 소형 3D프린팅 부스에 따로 환기장치를 구비하고 마침 문 위에 쪽유리 대신 단열패널이 끼워져있기때문에 여기 타공해서 배출 하려고합니다. 문제는 이 쪽창의 크기가 1.2미터정도밖에 안됩니다. 즉 흡입/배출구의 간격도 그정도밖에 벌릴수 없는 상태입니다(벽에 타공을 하는것도 불가능하지는 않으나..) 부스의 크기는 대략 1.5미터/1.5미터/2미터정도로 가정하고 이런 상황에 사용할만한 열회수 환기 솔루션이 있을까요? 좀 본격적으로 프린팅을 해야해서요.

Comments

9 잡자재 2022.02.04 09:16
안녕하세요. 잡자재입니다. 해외 제품 중에 근거리에 급배기구를 설치시 사용하는 후드캡 같은 것이 있습니다. 참고 부탁드립니다.
M 관리자 2022.02.04 10:27
잡자재님.. 제품 구입처도 함께 알려 주시어요~~

이런 것이 아니라면 외부의 덕트 길이를 늘려서 서로 멀리 두는 수 밖에는 없을 것 같습니다.
예를 들어 EA는 지면 가까이, OA는 지붕 쪽으로...
9 잡자재 2022.02.04 10:47
앗 죄송합니다. 제품 구입은 저희한테 가능합니다만 재고를 가지고 있는 상품이 아니어서 비행기로 받아야합니다. ㅠㅠ.
G 정해갑 2022.02.04 11:11
https://www.youtube.com/watch?v=0_JXffLsDbo

3D 프린트에서 발생하는 VOC를 제거하기 위한 목적이라면 최근 피코네 영상으로 올라온 방식으로 하는 것이 효율적이지 않을까 합니다.  열회수환기장치 대신 인라인팬만을 이용하여 환기량을 늘리고, 챔버를 어느정도 단열하는 것이 간단해 보입니다.
9 잡자재 2022.02.04 13:02
안녕하세요. 정해갑님. 제 생각에는 3D 프린터 베드의 온도를 유지하기 위해서 소용량의 현열교환기가 더 유리하지 않을까 싶습니다. 어느 정도 단열과 기밀이 유지되는 챔버를 만든다면 환기시에 늘어나는 베드의 온도를 유지하기 위한 히터의 전력소비량이 최소화 될 것 같습니다.
하지만 비용적인 면에서 그냥 히터를 쓰는게 더 유리할 것 같습니다.

3D 프린터를 잘 모르고 하는 이야기오니 흘려들으시기 바랍니다. ^^;
6 gklee 2022.02.04 21:21
소용량 즉 가장 작은 형태의 기기를 사용해야할것같은데.. 이거 어디서 상담하면 될까요 적정 브랜드/모델이 있을까요?
9 잡자재 2022.02.04 23:30
3D프린터의 사이즈가 어마어마하게 큰게 아니라면 챔버의 크기가 1m^3보다 작을 것 같습니다. 10회의 환기량을 잡아도 10CMH밖에 되지 않습니다.
가능하다면 현재 쓰고 있는 전열교환기의 급기구 하나를 챔버의 바닥쪽으로 넣어주고(필요하다면 전기히터를 하나 설치하여 공급되는 공기의 온도를 높여주어도 전략소비량은 얼마되지 않습니다.) 정해갑님 말씀처럼 상부측을 뚫어서 배기구만을 외부로 연결해서 배출하는게 가장 합리적인 방법이 아닐까 싶습니다. 가정용으로 제작되는 작은 용량의 환기장치가 100CMH씩 됩니다. 너무 과유불급인 것 같아요.
6 gklee 2022.02.05 03:41
이게 지금은 소형 레진프린터를 사용중인데 저희집은 각 섹션의 흡기구가 마침 화장실에 있어서 화장실 선반에 놓고 사용했었습니다. 그런데 지금 SLS(나일론 파우더를 레이져로 녹여서 출력하는) 설비를 갖춰볼까 각보고있거든요 이게 거의 냉장고 크기입니다. 아예 나일론을 일일이 레이져로 녹여서 출력하는 방식이라 유독가스의 독성도, 발생량도 프린터중에서는 가장 심각한 수준이거든요.
9 잡자재 2022.02.05 08:38
오오 고가장비를 준비하시는군요.

일반적인 양문형 냉장고의 사이즈라고 해도 2배정도이니 3D프린터 가동시간에 챔버 안에 함께 있으실 생각이 아니라면 위에 말씀드린 방안과 동일한 방법이 좋을 것 같습니다.
급기라인을 하나 끌고가서 챔버에 넣어주고 TAB를 해서 20~30CMH로 급기량을 맞춰주고 작은 배기팬을 하나 설치하는걸 권장드리고 싶습니다.
만약 가동시에 3D프린터와 함께 하실 생각이라면...
그때 열교환기 설치를 검토하는게 맞는것 같습니다.
6 gklee 2022.02.05 16:16
감사합니다. 레이아웃을 생각해봐야하겠지만
그런데 지금 흡기관이 전부 화장실 벽에 있는데 화장실 문/벽이 유리라서 관이 나올수가 없는 상황입니다. 강화유리라 타공은 안될테니 타공한 유리로 갈아끼면 가능은 할것도 같습니다만 미관상의 문제가 있겠네요. 고민해봐야겠습니다. 외부로 배관을 처리하는것도 쉬운 상황이 아니고 공기가 섞일위험마저 있으니..
9 잡자재 2022.02.05 20:34
공급되는 sa의 용량보다 배기량을 조금 더 높게 잡아서 챔버를 음압으로 잡으시면 큰 문제는 없을 것 같습니다. 나머지는 선택의 문제인 것 같습니다~