에너지/열교해석관련 질문

therm & window BC설정에 관한 질문입니다.

1 김선후 4 3,211 2014.06.11 12:02
안녕하세요. 오늘도 열심히 therm과 window를 익히고 있는 사람입니다.

이곳에서 많은 배움을 얻으면서 떠오른 질문이 있어 여쭤보려 합니다.

BC에 대한 질문입니다.

한국 기준으로 만들어 주신 therm BC 파일을 보면 model이 simplified로 설정되어 있는데요 이 부분을 comprehensive로 바꾸니 radiation에 대한 설정이 보이네요. model 설정에 차이로 결과값이 달라지지는 않나요? 정확히 radiation의 설정을 therm에서 언제 사용하는지 잘 모르겠습니다.

이와 비슷하게 window에서도 BC를 설정할때 이전 질문들을 살펴보니 실내외 온도와 film coefficient만 설정한 것을 볼 수 있는데요 window BC설정의 나머지 SHGC부분은 어떻게 설정해야 할까요?

매번 큰 도움에 감사드립니다.


아그리고 질문하기를 통해 공부하다가 bc관련 질문에서

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=931

이 질문은 저도 질문자와 같은 오류가 발생하네요. 말씀하신데로 설정과 IGDB업데이트를 모두 해봤지만 발생했습니다.

그런데 로이 필름을 플립하지 않으니 계산이 되네요. 즉 필름을 2계면과  5계면에 두게 되어 서로 마주보게 하면 오류가 발생하고 다른위치에서는 잘 계산되더라구요.  아마도 프로그램 상의 오류가 가닐까 생각됩니다.

Comments

M 관리자 2014.06.11 12:27
1시부터 강의가 있어 죄송합니다만, 저녁 때 답변을 올려드리겠습니다.

우선.. 아래 질문의 에러 부분은... 해당 글의 질문하신 분이 올려주신 것과 같은 유리설정으로 로이를 플립하고도 제 프로그램에서는 계산이 제대로 되었습니다. 그러므로 프로그램 에러로 보여지지는 않았습니다.
1 김선후 2014.06.11 14:47
아 네 알겠습니다. 답변 감사합니다.
M 관리자 2014.06.11 22:49
radiation 은 실내측 물체가 창호에 복사열 영향을 주는 것을 계산에 포함하는지의 여부를 결정하는 옵션입니다.
이 옵션을 선택할 경우, 실내측 공간을 프로그램이 알아서 정하는 것이  Automatic Enclosure 이며,  simplified는 기본적으로 이 옵션을 가지고 있습니다. 이 영역을 메뉴얼로 정하는 것 등의 옵션이 있습니다만, 연구의 목적이 아니라면 이 옵션을 선택하실 필요는 없고, 선택하시더라도 복사에 대한 정확한 개념을 알고 계셔야 겠기게 옵션값을 조절하기도 어렵습니다.

window BC 설정의 나머지 SHGC 은 일사에 의한 영향 (주로 하절기)을 보기 위한 옵션으로써 이 역시 연구자가 일사량을 실측한 데이타를 직접 반영하여 영향을 보려는 목적이 아니라면 기본값을 유지하는 것이 맞습니다.

감사합니다.
1 김선후 2014.06.12 10:06
네 알겠습니다. 감사합니다.